- 简答题反应电流过量动作的继电保护中,电流互感器主要有哪几种接线方式?各有什么特点?
-
电流保护是反映电流量变化的保护,是供配电系统应用最广泛的一种保护。电流保护的接线方式是指保护装置中电流互感器与继电器的连接方式。正确地选择保护的接线方式,对保护技术、经济性能都有很大影响。
常用的电流保护的接线方式有:三相三继电器完全星形接线方式;两相两继电器不完全星形接线方式;两相一继电器电流差接线方式;测零序电流接线方式。
(1)三相三继电器完全星形接线方式
这种接线方式对各种形式的短路故障都有反映。
当发生任何形式的相间短路时,最少有两相流过短路电流,故最少有两个继电器动作;在中性点直接接地系统中,发生单相接地时有一相流过短路电流,对应相的继电器动作。
(2)两相两继电器不完全星形接线方式
这种接线方式,由于两继电器接点为并联后输出信号,所以它能反应各种类型的相间短路,但在没有装电流互感器的一相(如B相)发生单相短路时,保护装置不会动作,因此多用于小接地电流系统的保护。
(3)两相一继电器两相电流差接线方式
这种接线方式采用两个电流互感器和一个继电器。电流互感器非同名瑞相接,流入继电器的电流等于A、C两相电流互感器二次电流之差(几何差)即IKA=IU-IW。在不同的短路类型下,流过继电器的电流与互感器二次电流有不同的关系,因此其接线系数也有不同数值。
(4)测零序电流的接线方式
三只电流互感器同名端相接,继电器上流过的电流为三相电流之和,称为零序电流;。对于电缆线路,若欲测其三相电流之和,可使用穿芯式零序电流互感器,互感器二次侧直接得到零序电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看