试题详情
- 单项选择题某生产车间有一台抽风机,生产过程中易发生过负荷,工艺要求能自起动,抽风机配套的交流异步电动机参数为:额定电压6000V,额定功率850kW,额定电流97A,起动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端子三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机主回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。以下哪种保护装置对这台抽风机是不适合的?()
A、防止多相短路的速断保护
B、防止过载的过负荷保护
C、低电压保护
D、失步保护
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高效异步电动机的特点有()。
- 如何拆卸MR有载分接开关的切换开关扇形接
- 有一380V的三相线路,供电给35台小批
- 高压断路器与隔离开关选择校验的项目区别在
- 以下属于防火墙的硬件体系结构是()。
- 3~35kV主要由电缆线路构成的送、配电
- 无粘性流体是()。
- 信息系统工程是指以信息技术为主要手段建立
- 实体(ENTITY)描述一个设计单元的(
- 符合下列条件中的()之一及以上时,作业面
- 从节能的角度看,()负载时电动机的运行效
- 为实现数据传输的总线结构,要选用()门电
- 一个计算机指令用来()。
- 公共建筑的工作房间的一般照明照度均匀度应
- 变压器有载运行时,变比是否改变?
- 变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的
- 主变压器过流保护动作如何处理?
- 电磁转差离合器调速系统的优点是()。
- 消光类型
- 关于全绝缘变压器的感应耐压试验,下列不正