- 简答题简述在幕墙加工组装或安装施工中中间检验的要求。
-
中间检验的要求:
①隐框幕墙组件,每百个组件随机抽取一件进行剥离试验,如不合格,则该批组件为不合格。
②幕墙竖向及横向构件允许偏差项目须抽样10%,并且不少于5件,其所检测点不合格个数不超过10%,可判为合格。但结构胶的宽度和厚度必须检验合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看