试题详情
- 简答题按《电能计量装置技术管理规程》的规定,电能计量装置分为哪几类?如何分类?
- 根据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的规定,电力企业应将运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分为五类(I、II、Ⅲ、Ⅳ、V类)进行管理。
(1)I类电能计量装置。月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费客户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电公司的供电关口计量点的电能计量装置。
(2)II类电能计量装置。月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费客户、100MW及以上发电机、供电公司之间的电量交换点的电能计量装置。
(3)III类电能计量装置。月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费客户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电公司内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的ll0kV及以上的送电线路电能计量装置。
(4)Ⅳ类电能计量装置。负荷容量为315kVA以下的计费客户、发供电企业内部经济技术指标分析考核用的电能计量装置。
(5)V类电能计量装置。即单相供电的电力客户计费用电能计量装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看