试题详情
判断题 【背景资料】某写字楼主体为框剪结构,地下2层,地上22层.柱网为9m×9m(局部柱距为6m,柱截面均小于lm×lm),墙体采用普通黏土砖、混凝土空心砌块和加气混凝土砌块砌筑。抗震7级设防。 情形l:砌筑施工单位一次性购进普通黏土砖18万块,并按规定进行见证取样。 情形2:考虑到施工时气温30℃以上,施工单位提前2天将加气混凝土砌块浇水淋湿,用于砌筑地下室内墙;4层楼面非承重外墙窗洞以下部分全部采用加气混凝土砌块砌筑。以上部分采用混凝土小型空心砌块,但在9m柱距的墙体中部位置加设一道构造柱;砌筑过程中碰到突发大雨天气,工人对砌筑好的墙体及未使用混合砂浆进行防雨保护,3小时后未采取任何处理措施继续原位砌筑施工(已经停雨)。 情形3:质检员发现某检验批混凝土小型空心砌块少做1组见证取样试件,在现场监理的见证下重新取样补做1组(同一厂家生产),经检测质量合格。 填充墙砌至梁板底部附近时.通常预留一定空隙,待墙体砌完至少15天后补砌。
  • 正确
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题