试题详情
- 简答题深圳市某建筑为地下1层,地上北侧和东侧为7层联体建筑结构,单层地下室建筑面积为2860m2。该工程结构为框架结构,地下室层高4.0m。本工程地下室部分采用梁板式筏板基础。基础底板厚450mm,柱网7.8m×7.5m,柱截面500mm×500mm,为双向井字梁结构。该工程在部分主体结构施工完毕后半个月,于2008年4月底发现有局部上浮现象,并在短短两天内上浮最高点达到397mm,呈现中间大四周小的分布,另外有绝大部分构件出现较为严重的裂缝和局部压碎现象。事故发生时,突发暴雨,深圳市正处于降水量较为丰富的时期。在现场应该采取什么紧急措施来控制地下室的上浮?
-
紧急处理措施:
1)钻孔“消压”。在地下室底板用电动金刚钻孔机钻取10个直径为40mm的孔,让地下水排出,降低地下水压。
2)压重平衡浮力。在地下室底板堆高900mm细砂,增加底板的恒载,平衡地下水浮力,除抵御地下室上浮之外,还有助于起拱结构的复位。
3)地下室四周钻井降低地下水水位。在地下室四周布置降水井,通过降水井降低地下水的水位高度。井中抽出的地下水必须通过排水系统排出场区外,防止地下水回灌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看