- 简答题当控制室发出“交流电压回路断线”信号时,会有何原因?怎样处理?
-
当主控室发出“交流电压回路断线”信号时,可能的原因有:
(1)TV一、二次保险熔断或接触不良
(2)一次刀闸辅助接点接触不良
(3)电压切换回路断线或接触不良,回路有短路等
若110KV、220KV某条母线发:交流电压回路断线“光字牌,该母线电压表指示为零。表明该母线TV二次快分开关跳闸,应立即汇报调度,申请退出该母线上所有出线开关的距离保护(220KV还包括高闭距离保护),合上TV二次快分开关,若正常,汇报调度,投入所退的保护;若合不上,证明电压回路有短路等故障,应采取倒母线措施,退出该TV,要求修试单位来处理。
若某一条线路发“交流电压回路断线”光字牌,则可能是一次刀闸辅助接点接触不良或交流电压回路有问题。应立即汇报调度,退出该线路可能因失去交流电压而误动的保护,能自行处理马上自行处理,不能自行处理的要求修试单位迅速派人处理。
若10KV发“交流电压回路断线”光字牌,或发“母线接地”光字牌,应汇报调度,退出可能误动的保护,检查监察电压表指示,确认是TV二次保险熔断还是TV一次保险熔断。若是一次保险熔断则应将TV退出运行,更换保险后再投入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看