- 简答题电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
- 因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a、z为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。