试题详情
- 简答题论述发电机电压互感器回路断线的现象和处理方法。
- 警铃响,发电机出口电压互感器“电压回路断线”光字显示。(1)仪表用电压互感器回路断线时,发电机定子电压、有功、无功、频率表指示(显示)异常(下降或为零);定子电流及励磁系统其他表计指示(显示)正常;(2)如一次熔丝熔断,零序电压可能有33V左右的电压显示,静子接地信号发出。(3)如发电机出口励磁调压器用电压互感器回路断线时,励磁自动组可能跳闸,如未跳,发电机无功、定子电流、励磁电压、电流表等可能出现异常指示(显示);励磁调节主从套自动切换时,相应信号发出。(4)发电机保护专用电压互感器回路断线时,发电机各表计指示(显示)正常。处理时,根据故障现象和表计指示情况,判断是哪组电压互感器故障。