试题详情
简答题 某服装厂,共2层,层高为6m,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的四层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 若该服装厂受选址条件限制,与己建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
  • 通常情况下,该服装厂与耐火等级为二级的四层铝粉厂房之间的防火间距不应小于12m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:
    1、提高服装厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
    2、降低服装厂的生产火灾危险性,提高其耐火等级,将生产火灾危险性类别降至戊类,同时使其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
    3、将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限。
    4、将铝粉厂房和服装厂相邻两面外墙全部改造为不燃性墙,且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%,则防火间距可以为9m。
    5、设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破拆扑救。
    6、拆除铝粉厂房。