- 简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,室内地面、楼面工程的验收标准有哪些?
-
1.混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹,面层允许偏差符合规范要求。
2.水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹。
3.自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅。
4.地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
5.表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求,踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝。
6.活动地板(防静电地板)复合地面表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物,防静电地板金属支架应可靠接地。
7.踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致。
8.塑胶地面安装牢固,无翘边,脱胶。 关注下方微信公众号,在线模考后查看