试题详情
简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,通风空调工程的验收标准有哪些?
  • 1.管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。
    2.空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。
    3.GIS室、高压开关室、蓄电池室、厨房、卫生间等应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采用其他安全措施,并符合设计和规范要求。GIS室、高压开关室、蓄电池室等设备室通风装置控制箱不应设置于室内。
    4.变电站主控室、继电保护室、通信机房、蓄电池室、开关室等应装设空调。空调的选用应满足所在房屋设备对运行环境的的制冷(制热)要求,同时满足国家相关规范要求;蓄电池室必须安装防爆空调,其电源插座、开关不应装在蓄电池室内。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题