试题详情
简答题在正常生产时,润滑油压低于联锁整定值,但PSL-140开关未动作,应如何处理?
  • 1)首先通知工艺,取得工作票;
    2)将该联锁开关打到强制位置;
    3)检查开关的供电是否正常;否,检查线路及保险;是:在机房内将该开关的电源正线摘掉;
    4)关闭根部阀,拆下该开关进行调校;
    5)调校合格后,回装,开根部阀,回路送电;
    6)确认油压正常,检查PVAUTO项正常,将该开关的联锁强制解除。