- 简答题板式换热器的检修及注意事项?
-
板式换热器的拆卸检查注意事项如下。
(l)板式换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录(重装时应按此尺寸)。
(2)密封垫片若粘在两板片间的沟槽内,此时需用螺丝刀小心地将其分开,螺丝刀应先从易剥开的部位插人,然后沿其周边进行分离,切不可损坏换热器板片和密封垫片。
(3)更换新密封垫片时,需要用丙酮或其他酮类有机溶剂,将密封垫片沟槽擦净。再用毛刷将合成树脂粘接剂均匀徐在沟槽里。
(4)检查换热器板片是否有穿孔,一般用五倍的放大镜,有时也可用灯光或煤油渗透法等逐片检查。
〔5)如果发现介质出人口短管及通道有杂物堆积,则说明过滤器失效,应及时清洗。(的板片的清洗方法有三种洗法,即反冲法(不拆开清洗),手工清洗法(拆开清洗),和化学清洗法(不拆开清洗)。
(6)换热板片结垢厚度很薄而不溶于水时,则可拆开,逐片用有压力的水(0.1一0.ZM几)或用带水的低压蒸汽进行喷射冲刷处理,对于用水很难冲刷的沉积物,则可用软纤维刷子、鬃毛刷来洗刷。
化学清洗法:换热板片表面,尤其是介质流动的死角处,有较硬的沉积物(氧化物或碳化物),用手工清洗法是很难解决的,可根据换热板片的材质而采取不同的化学溶剂来清洗。
(7)换热板片结疤时,切忌用钢丝刷或钢丝毛刷来洗刷,尤其是不锈钢板片,以防加速板片的腐蚀。如果板片上有污点或铁锈时,可用去污粉清除。
(8)清洗用的清水,必须不含盐、硫等成分。
(引换热板片用化学方法清洗后,必须用清水清洗干净,然后再用细纱布擦净,放在清洁的地方备用。
(10)拆卸钦材的板片时,严禁与明火接触,以防氧化。
(1l)检查密封垫片是否有老化、变质、裂纹等缺陷,禁用硬的物品在表面上乱划。
(12)密封垫片与换热板片表面(沟槽内)严禁积存固体颗粒,如沙子、铁渣等。
(13)检查换热板片是否有局部变形,超过允许值的,应进行修整或更换。
板式换热器组件重装的注意事项如下。
(l)重装组件前,必须将合格的换热板片、密封垫片、封头(头盖)、夹紧螺栓及螺母等零件擦洗干净。
(2)密封垫片与沟槽粘接前,必须用丙酮或其他同类有机溶剂等溶化沟槽内残胶,再用细纱布擦净。
《3)用与密封垫片沟槽宽度相同的鬃毛刷子,将合成树脂粘接剂涂在板片沟槽内.然后压人密封垫片,用平钢板压平,置放48h即可。
(4)用丙酮等有机溶剂,将被挤在沟槽外面的残胶料溶解,并清除干净。
(5)更换新密封垫片时,要仔细检查新密封垫片的四个角孔位置,必须与旧密封垫片相同。
(6)平板换热器的一个板片损坏而无备件时,可将此板片和相邻的板片同时取下,再拧紧夹紧螺栓。
(7)伞板换热器重新装配时,板片应交替旋转18。‘进行叠加,不允许有错装。修补更换的板片,应按此要求加进板束。若板片损坏又无备件,可将相邻板片同时取下。区别板片是否加错,应从板片中心三角标记来判断,只要板片中心三角标记反(甲)正(△)交错叠加即未装错。
(8)夹紧螺栓应均匀、对称、交叉拧紧。夹紧螺栓要拧紧至板束长度达计算值尺寸时为止。
(9)为防止密封垫片与板片粘一起,可在密封垫片上涂一层混合物。混合物所用的油、酒精、滑石粉的配比,按重量计为l:1:2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看