- 简答题发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
- 发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体,由于部分绕组被短路,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤,由于部分绕组被短路,使气隙磁通失去平衡,从而引起机组震动。汽轮机还可能使轴系和汽机磁化。所以在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。