- 简答题采用BCH-1型继电器构成双绕组变压器差动保护时,制动线圈如何接法?为什么?
-
1、对于单侧电源的双绕组变压器,制动线圈应接在负荷侧,这样在发生区外故障时,有最好的制动作用,而在发生区内故障时,因制动线圈中没有电流,不起制动作用,从而保证保护装置的灵敏度。
2、对双侧电源的双绕组变压器,制动线圈应接在大电源侧。这样当大电源解列只有小电源供电时,区内故障没有制动作用,可以提高保护的灵敏度。此外在大电源侧空载合闸时,由于制动线圈的作用,可以提高避越励磁涌流的能力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看