- 简答题闸述35kV以下线路的放线、紧线的基本过程以及组织措施。
-
放线、紧线的基本过程是:
在立好杆塔、打好拉线、装好包括悬式绝缘子的顶部装配后,即可进行放线、紧线施工。
放线包括将导、地线线轴运至现场,沿着线路方向展开以及挂入悬挂的滑轮之内等工作。为了减少导线接头以及为了施工方便,可选线轴中导线长度比实际需要长度稍长的线轴,注意留有适当裕度。线轴运至放线段的耐张杆塔附近,山区应尽量运至山的上部。放线前应将线轴架在放线架上,放线头应在线轴的下方,以保证放线架的稳定。在放线过程中应力不得过大,线轴旋转应均匀,不宜过快,以免导线扭伤。挂好滑车后,将展放好的导线,全部放入滑车内。
放线工作全部完成后,可先在一端固定,开始准备紧线。紧线可采用单线紧、二线紧或三线紧,首先要从地线紧起,单线先紧中线,然后再紧边线。紧线工具可采用汽车、拖拉机作牵引动力,也可采用滑车组、绞磨、双钩紧线器等工具。紧线工作开始前应选好观测档,观测弧垂;放、紧线工作时应做好通信联系。
另外,线路如需要跨越其他线路和通信线路、河流等,必须做好停电工作,做好安全措施,在确保安全的情况下,搭好跨越架。
组织措施:
①选择线轴安放处;
②打好临时拉线及跨越架;
③放线;
④挂好导线选择观测档;
⑤紧线;
⑥连接好导线;
⑦拆除工器具;
⑧进行质量检查;