- 简答题站用交流一段母线失压如何处理?
-
1、检查站用变高压侧断路器无动作,高压熔断器无熔断。
2、检查主变压器冷却设备、直流系统及UPS系统等重要负荷运行情况。
3、检查站用变低压侧断路器确已断开,拉开故障段母线所有馈线支路低压断路器,查明故障点并将其隔离。
4、合上失压母线上无故障馈线支路的备用电源开关(或并列开关),恢复失压母线上各馈线支路供电。
5、无法处理故障时,联系检修人员处理。