试题详情
- 简答题为什么AR0417要单独放空?
- 因为在原设计的共用放空管线上,AR0425和AR0204的放空位置紧挨着AR0417,而AR0425样品气中乙炔含量高达99%,AR0204样品气中乙炔含量也在11%左右,一旦出现AR0417无流量的情况,乙炔就通过放空管道扩散到AR0417,使AR0417迅速达到联锁值0.2%,为尽量避免这种情况的发生,所以AR0417改为单独放空。