试题详情
简答题 某一检测人员在测定混凝土泵送剂的坍落度增加值试验时,试验步骤如下: ①坍落度按照GB/T50080进行试验,但在试验受检混凝土坍落度时,分三层装入坍落度筒内,每层插捣25次 ②结果以三次试验的平均值表示,精确至0.5mm; ③坍落度增加值以水用量相同时受检混凝上与基准混凝土坍落度之差表示,精确至1mm。 问题:该检测人员做法是否正确?如果不正确,请指出错误,并写出正确做法.
  • 不正确.
    错误一:第①条中分三层装入坍落度筒内,每层插捣25次;
    正确做法:分两层装入坍落度筒内,每层插捣15次;
    错误二:第②条中精确至0.5mm;
    正确做法:精确至1mm;
    错误三:第③条中坍落度增加值以水用量相同时受检混凝上与基准混凝土坍落度之差表示;正确做法:坍落度增加值以水灰比相同时受检混凝上与基准混凝土坍落度之差表示。