试题详情
简答题 某一检测人员在用贯入阻力仪测定掺有早强作用外加剂的混凝土拌合物的凝结时间时,做法如下: ①掺具有早强作用的外加剂的混凝土拌合物的凝结时间在成型后约4h~6h开始测定,以后每0.5h或1h测定一次,但在临近初、终凝时,可以缩短测定间隔时间。 ②每次测点应避开前一次测孔,其净距为试针直径的2倍,但至少不小于25mm,试针与容器边缘之距离不小于15mm。 ③测定初凝时间用截面积为20mm2的试针,测定终凝时间用100mm2的试针。 问题:1)该检测人员做法是否正确? 2)如果不正确,请指出错误,并写出正确做法。
  • 不正确.
    错误一:第①条中掺具有早强作用的外加剂的混凝土拌合物的凝结时间在成型后约4h~6h开始测定。
    正确做法:掺具有早强作用的外加剂的混凝土拌合物的凝结时间在成型后约1h~2h开始测定。
    错误二:第②条中但至少不小于25mm,试针与容器边缘之距离不小于15mm。正确做法:但至少不小于15mm,试针与容器边缘之距离不小于25mm。
    错误三:第③条中测定初凝时间用截面积为20mm2的试针,测定终凝时间用100mm2的试针
    正确做法:测定初凝时间用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。