- 简答题发电机电压、频率、功率因数的运行变化范围如何?
-
1)发电机定子电压允许在额定值±5%范围内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的95%时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值的105%(10698A)。
2)发电机定子电压最高不得大于额定电压的110%(22KV),最低电压一般不应低于额定电压的90%(18KV),并应满足厂用电压的要求。
3)发电机正常运行频率应保持在50HZ,允许变化范围为±0.5HZ,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过限额值。
4)发电机额定功率因数为0.85,在AVR装置投自动时,功率因数允许在迟相0.95范围内长期运行。
5)发电机正常运行时,定子电流三相应相同。其三相不平衡电流的运行能力为:在每相电流不大于额定值时负序电流分量的标么值不大于8%,可以连续运行。瞬时负序电流不得超过I2*I2*t<=10。 关注下方微信公众号,在线模考后查看