- 简答题在停电设备上装设和拆除接地线应注意什么?
-
验明停电设备三相确无电压后,才能将其接地并三相短路;
对可能送电到停电设备的各个方面都要装设接地线;
使用的接地线应为多股软裸铜线,其截面的面积应符合《安规》中规定的短路电流的要求;
装设接地线必须先装接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆除接地线的顺序与此相反;
装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套;
接地线必须使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路;
装拆接地线应做好记录,交接班时交代清楚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看