- 简答题直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
- 直流系统发生正极接地有可能造成保护或断路器误动。因为一般保护出口中间继电器线圈、跳闸或合闸线圈等通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护或断路器误动。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使保护出口中间继电器线圈、跳闸或合闸线圈短路,造成保护或断路器拒动;还可能烧毁继电器,或使操作回路熔断器熔断等。