- 简答题 计算题: 某单层食堂(刚性方案Ho=H),外纵墙承重且每3.3m开一个1500mm宽窗洞,墙高H=5.5m,墙厚240mm,砂浆采用M2.5。试验算外纵墙的高厚比。([β]=22)
-
(1)承重墙μ1=1.0
(2)有门窗洞口μ2=l-0.4bs/s=l-0.4×1500/3300=0.818
(3)高厚比验算
μ1μ2[β]=1.0×0.818×22=18
β=Ho/h=5500/240=22.92>18,不满足要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看