试题详情
简答题正常运行时,对水氢氢冷发电机供气系统的检查与维护有哪些要点?
  • ⑴对气体质量应进行经常性的监视,且应以气体分析器和差压表的指示为根据。气体分析器指示的氢气纯度应在97%以上,低于此值时应进行排污,同时把新鲜氢气补充到机内,以保证氢气纯度。在一定转速下,氢冷发电机风扇前后的压差与冷却气体密度成正比。如果冷却气体的压力和温度不变,当含氢量降低时,气体的密度就会增加,差压表所指示的压差也会增加。
    ⑵氢气压力应维持在额定值0.31Mpa。若检查中发现大于0.345Mpa,应立即停止补氢,并打开排氢门将氢压降到额定值,同时查明原因加以处理;若发现氢压小于0.3Mpa,则应立即手动补氢,如属漏氢,则应对密封油系统/供氢系统进行检查,发现问题及时消除。在氢压不能维持的情况下,可降低负荷运行。如仍不能维持运行,应请示停机。
    ⑶冷却后的氢气温度过高(例如大于50℃),应检查氢气冷却水温度、压力、流量等是否正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看