试题详情
- 简答题三相系统中采用中性点不接地方式的特点?
- 中性点不接地系统中发生金属性接地时,三相的线电压保持对称且大小不变,因此对电力用户接于线电压的设备的工作无影响,无须立即中断对用户供电,提高了供电的可靠性。未接地相对地相电压较接地前升高1.732倍,接地相对地相电压为零,为了避免由于未接地相对地电压长期升高,引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展为相间短路,造成事故的扩大。所以规程规定中性点不接地系统中发生单相接地时,继续运行时间不得超过2小时。同时单相接地时产生的接地电流将在接地点形成电弧,如接地电流大于30A时形成连续的电弧接地。高温的电弧可能烧毁设备,尤其在电机或电器内部最危险。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电压互感器着火如何处理?
- #6机6KVⅠ段工作、备用进线开关同期电
- LWG9-252型SF6气体绝缘金属封闭
- 什么是人身触电?触电形式有几种?
- 电晕是带电导体局部电场过强,使空气游离而
- 论述发电厂中设置同期点的原则。
- 论述引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的
- 低压带电工作应注意什么?
- 某单相变压器、匝数比为N1/N2=10/
- 简述管式熔断器的形式和特点以及工作原理是
- 发电机调节无功应注意什么?
- 主变压力释放保护的作用?
- 发电机开机前对励磁系统的检查有哪些?
- 短路电流越大,反时限过电流保护的动作时间
- 发电机定子内安放着互差120度的三相绕组
- 电气设备的检修状态
- 对于故障设备,在判明()和()后,能够处
- 发电机定子接地保护是发电机定子绕组及其引
- 论述发电机定子绕组单相接地对发电机有何危
- 一次设备是指(),二次设备是指()。