试题详情
简答题电动机缺相运行时有何现象,如何处理?
  • 电动机缺相运行时的现象有:电流表指示上升或为零(正好安装电流表的一相发生断线时,电流表指示为零);电动机的本体温度升高,同时电动机的振动增大,声音异常等。
    处理:1)如保护动作电动机跳闸,则检查备用设备是否启动,如未启动,则立即启动备用设备,再对故障电动机进行处理;2)如保护未动作,立即启动备用设备,停止故障电动机运行,再进行检查,处理时应首先判断是电动机电源缺相还是电动机定子回路故障。如是电源缺相,恢复电源后,对电动机摇测绝缘合格后可恢复电动机运行。如定子回路故障,则通知检修人员尽快处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题