试题详情
- 简答题常见的配电网络接线有几种?图F-1是什么配电网络,请阐述它的工作方式和特点。
-
常见的配电网络接线有四种:
①放射式配电网络;
②树干式配电网络;
③断开的环状干线式配电网络;
④贯通的双干线式配电网络。
图F-1属于“断开的环状干线式配电网络”图。这种网络在正常运行时19QS是断开的,使环状干线分为两部分单独运行,以免干线合成环路。因为合成环路后将形成两端供电。这时一旦干线发生故障,将使进线端两个断路器1QF、2QF跳闸,造成所有配电变电站内停电。所以在正常运行时分支开关19QS应断开。此时,当一部分干线(如7QS、8QS之间)发生故障时,使该部分进线端断路器1QF跳闸,配电变电站1T、2T停电,这时只要断开故障点最邻近两侧隔离开关7QS、8QS,然后再断开另一部分进线断路器2QF,合上分支隔离开关19QS,最后将两个进线断路器1QF、2QF合上,所有的配电变电站即可恢复正常运行。
这个网络供电性能较高,当干线的某处发生故障时,只需使所有配电变电站短时停电。但这种网络要求操作水平较高,否则容易发生误操作。