试题详情
简答题怎样进行FAF20—10.6—1型送风机正常运行中的检查工作?
  • (1)送风机正常运行时,每小时检查一次。
    (2)检查送风机控制油站油位不低于200mm,控制油压不小于2.5MPa,润滑油压保持在0.4~0.6MPa,油站冷却水通畅,润滑油温应在30~40℃。检查送风机轴承箱油位应保持在油位表的1/2,油站回油应正常,油质合格。
    (3)检查1号、2号炉送风机电动机润滑油站,油箱油位不低于油位表的1/2,供油压力保持在0.2MPa,油箱油温在30~40℃,冷却器冷却水畅通,油质合格,轴承回油正常。
    (4)检查油站滤网差压,当差压超过0.05MPa时,应切换滤网,并通知检修人员处理。
    (5)检查送风机轴承温度应保持在60~70℃,送风机电动机轴承温度应低于60℃。检查送风机及电动机各轴承振动不大于0.06mm,如超过此值,应向有关领导汇报,将检查间隔改为0.5h,并注意变化趋势。
    (6)检查送风机电动机定子温度不超过100℃;当环境温度最高达40℃时,电动机定子温度不得超过130℃。
    (7)检查送风机进、出口风道应严密不漏风,且无剧烈振动,各风门挡板调节连杆、销子完整无缺。