试题详情
简答题锅炉启动过程中炉水水质不合格应如何处理?
  • 锅炉启动过程中水质不合格应进行冲洗。清洗流程如下:
    所带负荷高于最低运行负荷;
    省煤器进口给水导电率<0.02ms/m;
    1台以上给水泵投入运行。
    锅炉典型冷态启动流程如下图所示,当锅炉温态、热态和极热态启动时,不需要进行冷态清洗。
    锅炉清洗主要是清洗沉积在受热面上的杂质、盐分和腐蚀生成的氧化铁等。锅炉清洗包括冷态清洗和热态清洗,冷态清洗为清洗水排往疏水扩容器,油疏水扩容器排放掉。开始清洗锅炉前,要确认至少满足以下条件:1)储水罐压力低于686kpA、2)已完成高压管路清洗3)上水完毕4)储水罐水位控制阀(361阀)处于自动状态5)361阀出口至排污扩容器电动闸阀处于自动状态
    冷态开式清洗阶段1)接受开始锅炉清洗指令后,大流量排放阀和小流量排放阀至疏水扩容器电动阀开启2)用辅助蒸汽加热除氧器,保证除氧器出口水温在80度左右3)打开高加旁路阀,采用不通过高加的方式上水4)启动锅炉汽动给水泵的前置泵向锅炉内供水,提供给锅炉清洗用水5)锅炉冷态开式清洗过程中,至疏水扩容器电动闸阀开启,清洗水排到疏水扩容器,直到启动储水罐下部出口水质优于下列指标值后,冷态开式清洗结束。
    水质指标:Fe<500ppB、或混浊度≦3ppm油脂≦1ppmph值≦9.5
    冷态循环清洗阶段
    1)启动炉水循环泵。同时关闭排放阀至疏水扩容器电动闸阀,边循环边排放2)维持25%B、-MC、R清洗流量进行循环清洗,直至省煤器入口水质优于下列指标,冷态循环清洗结束。
    水的电导率<1us/C、mFe<100ppB、Ph值9.3~9.5
    锅炉热态清洗。锅炉冷态清洗结束后,随后锅炉点火,提高温度的清洗过程称为热态清洗,在此阶段应注意水质检测,防止管子内壁结垢。
    要点
    1)由于水中的沉积物在190℃时达到最大,因此升温至190℃(顶棚出口)时应进行水质检查,检测水质时停止锅炉升温升压。2)进行水质检查后,控制升温率为2℃/分,直至达到锅炉压力为8.92mpA、,温度约300℃。3)热态清洗时,清洗水全部排至冷凝器4)锅炉点火后,应注意会出现汽水受热膨胀导致储水罐水位突然升高,应保证排放阀能正常控制储水罐水位。5)锅炉点火后,应打开后包墙环型集箱排污阀进行排水确保该处无积水。6)炉膛出口烟温<580℃
    锅炉清洗时间及排放量
    锅炉清洗时间及所需水量与受热面管的清洁程度有关,下表中数据为推荐的参考数据:
    1)新机组首次启动时:

    2)对锅炉长期运行后也将进行清洗。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题