- 简答题超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么会出现潜供电流?对重合闸有什么影响?
-
如图F-9所示,C相接地故障,两侧单相跳闸后,非故障相A、B仍处在工作状态。由于各相之间存在耦合电容C1,所以A、B相通过C1向故障点k供给电容性电流IC1,同时由于各相之间存在互感,所以带负荷的A、B两相将在故障相产生感应电动势,该感应电动势通过故障点及相对地电容C0,形成回路,向故障点供给一电感性电流,这两部分电流总称为潜供电流。由于潜供电流的影响,使短路处的电弧不能很快熄灭,如果采用单相快速重合闸,将会又一次造成持续性的弧光接地而使单相重合闸失败。所以单相重合闸的时间,必须考虑到潜供电流的影响。