试题详情
- 简答题用热电偶测管道流体温度可采取哪些措施提高精度?
- (1)为了减少误差,应该把露出在管道外的测温管用保温材料包起来,这样不仅使得露出部分温度提高,减少导热损失,而且也使露出部分与外界介质的热交换减少,放热系数减小,因而可以减小测量误差。
(2)插到管道内介质部分测温管长度增加,露出在管道外的测温管长度减小;
(3)应该把感受件放在管道流体速度最高的地方,即管道中心轴线上。
(4)应该使测温管的壁厚、外径尽量减小,也就是应将测温管做成外形细长而壁厚很薄的形状。
(5)测温管常用导热性质不良的材料如陶瓷、不锈钢等来制造。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可编程控制器在程控使用中哪些地方比较适用
- 什么叫交流电?什么是正弦交流电?正弦量的
- 活塞式压力计由压力发生器、活塞系统组成,
- 在校验差压(压力)变送器时,有时当输入信
- 什么是调节器的积分饱和?调节器积分饱和会
- 协调控制系统一般设计有几种控制方式?
- 何为轻伤和轻伤事故?重伤和重伤事故?
- 在温度自动调节系统投入前应做哪些试验?
- 辐射式热流计的工作原理?
- 试简述涡流式位移监测保护装置工作原理。
- 活塞式压缩机绝热压缩时的耗功()多变压缩
- 什么叫涡流?涡流的产生有哪些危害?
- 电厂中常通过对溶液电导率的测量来判别水的
- 在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并
- 《安全生产工作规定》中对在岗人员的培训是
- 其它条件不变,热泵的供热系数随高温热源温
- 属于ITS-90国际温标的定义固定点的,
- 开方功能校准后,当输入信号为量程的1%时
- 用U形管测量容器中气体的压力。在水银柱上
- 增装或更换水位测量筒时,应核实水位测量筒