试题详情
- 简答题 华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程,工程范围包括:供暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等,合同造价为6200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件,由业主方运行管理。 在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验.使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。 因变配电所已受电、由业主方运行管理,该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
- 变配电所是一个独立的专业工程,施工完毕并受电运行,已具备预期功能,可以在征得建设单位同意后,单独办理竣工验收或中间交工手续;况且从运行管理角度看,运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理,还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度,早日验收进入规范的运行有利于安全用电。