试题详情
- 简答题说明接地装置的电气完整性测试测试结果的判断和处理?
-
(1)状况良好的设备测试值应在50mΩ以下
(2)50mΩ~200mΩ的设备状况尚可,宜在以后例行测试时重点关注其变化,重要的设备宜在适当时候检查处理
(3)200mΩ~1Ω的设备状况不佳,重要的设备应尽快检查处理,其它设备宜在适当时候检查处理
(4)1Ω以上的设备与主地网未连接,应尽快检查处理
(5)独立避雷针的测试值应在500mΩ以上
(6)测试中相对值明显高于其它设备,而绝对值又不大的,按状况尚可等待。 关注下方微信公众号,在线模考后查看