简答题系统首次运行前或长时间不用重新运行前,应如何对整个系统进行氮气置换?
  • 仅与槽车相连最外侧阀门、氨储罐、缓冲罐放净阀处于关闭状态,其它阀门(含SCR区阀门)全设置成开启状态,将氮气瓶接口与卸氨区氮气管道吹扫口相连,调节氮气瓶出口压力调节为0.5MPa,开启氮气瓶,此时氮气会很快流通各设备及管道,一直通往SCR区喷氨格栅管道,通过测氧仪检查出口O2含量,如果O2含量小于3%,表示氮气置换完毕。设备检修时,关闭设备上游阀门,通过此设备段氮气接口进行氮气吹扫,将管道及设备段同上方法至少吹扫3次,气体通过设备下游阀门排出,通过测氧仪检查出口O2含量,如果O2含量小于3%,表示氮气置换完毕。此时关闭下游阀门,将设备拆除替换检修即可,带人孔门设备需要人进去检修时,还需在检修前进行空气置换,通过测氧仪检查设备O2含量,在O2含量大于18%后方可进入。