试题详情
简答题某变电站一台ZN12型断路器配弹簧操作机构无法分闸、也无法合闸,试分析其原因和处理方法。
  • 1、故障分析(0.6)现场检查断路器处于半分半合的位置,机构储能不到位,用手触动储能电机行程开关后电机即开始储能,储能到位后断路器即可进行正常分、合闸操作。判断故障为储能行程开关损坏及机构存在润滑不良导致故障。2、处理情况(0.4)更换新行程开关,对机构进行润滑紧固后故障排除。1、故障分析方法(0.2);2、分析步骤(0.2);3、逻辑推理(0.2);4、故障处理方法(0.2);5、处理工艺和质量(0.2)。