简答题某变电站一台断路器CT19型弹簧机构合闸线圈烧坏,试分析其原因和处理方法。
  • 1、故障分析(0.6)现场检查断路器处于分闸状态,机构储能正常,各部件紧固,润滑良好,配合尺寸正确。合闸扇形板端部有轻微磨损,扣接量符合要求,经检查故障原因为就地合闸按钮和机构合闸掀板存在运动干涉导致合闸铁芯动作后无法释放合闸半轴让断路器合闸导致铁芯长时间带电烧坏。2、处理情况(0.4)更换新合闸线圈,拆除就地合闸按钮后故障排除。1、故障分析方法(0.2);2、分析步骤(0.2);3、逻辑推理(0.2);4、故障处理方法(0.2);5、处理工艺和质量(0.2)。