试题详情
- 简答题电流互感器二次额定电流1A和5A有何区别?
- 采用1A的电流互感器比5A的匝数大5倍,二次绕组匝数大5倍,开路电压高,内阻大,励磁电流小。但采用1A的电流互感器可大幅度降低电缆中的有功损耗,在相同条件下,可增加电流回路电缆的长度。在相同的电缆长度和截面时,功耗减小25倍,因此电缆截面可以减小。