试题详情
简答题某往复式隔板絮凝池设计流量为75000m3/d;絮凝时间采用20min;为配合平流沉淀池宽度和深度,絮凝池宽度22m,平均水深2.8m。试设计各廊道宽度并计算絮凝池长度。
  • 1)絮凝池净长度
    设计流量Q=75000*1.06/24=3312.5 m3/h=0.92 m3/s(水厂自用水量占6%)
    絮凝池净长度L=QT/BH=3312.5*20/(22*2.8*60)=17.92m
    2)廊道宽度设计
    絮凝池起端流速取0.55m/s,末端流速取0.25 m/s。首先根据起、末端流速和平均水深算出起末端廊道宽度,然后按流速递减原则,决定廊道分段数和各段廊道宽度。
    起端廊道宽度b=Q/Hv=0.92/(2.8*0.55)=0.597m≈0.6m
    末端廊道宽度b=Q/Hv=0.92/(2.8*0.25)=1.3m
    廊道宽度分为4段、各段廊道宽度和流速见下表。
    四段廊道宽度之和∑b=3.6+4+5+5.2=17.8m
    取隔板厚度δ=0.1m,共19块隔板,则絮凝池总长度L为: L=17.8+19*0.1=19.7m