- 多项选择题下列关于主回路电阻测量的描述中,正确的是()
A、对于SF6断路器、油断路器、真空断路器、高压开关柜内用断路器,应在设备合闸并可靠导通的情况下,测量每相的回路电阻值
B、主回路电阻测量,对于GIS,若有进出线套管,可利用进出线套管注入测量电流进行测量
C、若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量
D、若接地开关导电杆与外壳不绝缘时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按公式R=R0R1/(R1+R0)换算回路电阻R
- A,B,C