- 简答题避雷器的性能有哪些?电网对避雷器有哪些要求?
-
在确定避雷器性能上,有以下几个重要关系:
(1)从保证避雷器运行安全方面考虑,其持续运行电压应等于或大于电网的最大运行相电压。
(2)从保证避雷器不会老化太快方面考虑,其额定电压应等于或大于电网持续运行电压的1.25倍。
(3)避雷器在标称电流(雷电流)下的残压,等于额定电压(峰值)乘以保护比,目前避雷器的保护比约等于1.6~1.7。
为了可靠地保护电气设备,使电网安全运行,任何避雷器都必须满足以下要求:
(1)避雷器的伏安特性与被保护设备的伏安特性正确配合,即避雷器的冲击放电电压任何时刻都要低于被保护设备的冲击放电电压。
(2)避雷器的伏安特性与被保护电气设备的伏安特性正确配合,即避雷器动作后的残压要比被保护设备通过同样电流时所能耐受的电压低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看