试题详情
- 简答题什么是桩侧负摩阻力?出现负摩阻力的桩基设计原则应符合什么规定?
-
负摩阻力是桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力。
可能出现负摩阻力的桩基设计原则应符合下列规定:
(1)对于填土建筑场地,宜先填土并保证填土的密实性,软土场地填土前应采取预设塑料排水板等措施,待填土地基沉降基本稳定后方可成桩;
(2)对于有地面大面积堆载的建筑物,应采取减小地面沉降对建筑物桩基影响的措施;
(3)对于自重温陷性黄土地基,可采用强芳、挤密土桩等先行处理,消除上部或全部士的自重湿陷;对于欠固结土宜采取先期排水预压等措施;
(4)对于挤土沉桩,应采取消减超孔隙水压力、控制沉桩速率等措施;
(5)对于中性点以上的桩身可对表面进行处理,以减少负摩力 关注下方微信公众号,在线模考后查看