- 简答题简述建筑涂料的 耐玷污性试验的原理、粉煤灰水的配置及如何操作?
-
⑴原理:本方法采用粉煤灰作为污染介质,将其与水掺合在一起涂刷在涂层样板上。干后用水冲洗,经规定的循环后,测定涂层反射系数的下降率,以此表示涂层的耐玷污性。
⑵粉煤灰水的配置:称取适量粉煤灰于混合用容器中,与水以1:1(质量)比例混合均匀。
⑶操作:在至少三个位置上测定经养护后的涂层试板的原始反射系数,取其平均值,记为A。用软毛刷将(0.7±0.1)g粉煤灰横向纵向交错均匀的涂刷在涂层表面上,在(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥2h后,放在样板架上。将冲洗装置水箱中加入15L水,打开阀门至最大冲洗样板。冲洗时应不断移动样板,使样板各部位都能经过水流点。冲洗1min,关闭阀门,将样板在(23±2)℃、相对湿度(50±5)%条件下干燥至第二天,此为一个循环,约24h。按上述涂刷和冲洗方法继续试验至循环5次后,在至少三个位置上测定涂层样板的反射系数,取其平均值,记为B。每次冲洗试板前均应将水箱中的水添加至15L。 关注下方微信公众号,在线模考后查看