试题详情
简答题工地上,采用外接电路组成闸刀控制板,混凝土搅拌机直接连接电源闸刀进行工作,该现象及行为违反了什么?可能存在什么隐患?正确做法是什么?
  • 违反的技术要求:
    违反施工现场临时用电必须采用TN-S三相五线制配电系统的规定。
    可能存在的隐患
    :①没有安全的配电系统,容易出现电缆短路、电流荷载过大,导致发生电路火灾但又没法自我熔断保护电路和电器的安全隐患;②没有采取漏电保护,容易出现伤人或损坏设备的隐患。
    正确做法:
    施工现场采用TN-S三相五线制配电系统,总配电箱为、分配电箱、末级配电箱的三级配电,一根工作零线、一根保护零线的二级漏电保护,一机一闸一漏电箱,并做到开关与设备相匹配电流及电压:配电箱要分级编号,内设系统图及各回路标签。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题