- 简答题某智能变电站220kV母差保护配置按远期规划配置,现阶段只有部分间隔带电运行,请问,在运行过程中需要注意哪些问题?
-
需要注意:
1、未投入运行的间隔相关压板(SV接收软压板、失灵开入GOOSE软压板、GOOSE跳闸软压板)应保证处于【退出】状态;
2、为提高可靠性,未投入支路(备用支路)参数——【CT一次值】可整定为0。 关注下方微信公众号,在线模考后查看