试题详情
简答题主变并列运行中若PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理?
  • 1)汇报调度,取下PT二次保险。
    2)断开35KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线上所有负荷开关。
    3)断开主变35KV侧开关。断开主变35KV开关
    4)拉开PT刀闸。
    5)合上开关,合上开关。
    6)合上35KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线上先断开的负荷开关。
    7)装上PT二次保险。
    8)将35KV母线PT二次切换把手打至并列位置。
    9)汇报分局,派人处理故障PT。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看