试题详情
- 简答题为保证人身安全,灯具安装应满足哪些要求?
-
⑴为保证人身安全,灯头距地面的高度不应小于2.5m。在特殊情况下可以降低到1.5m。
⑵开关应装在相(火)线上。距地面的安装高度不应小于下列数值:拉线开关为1.8m;墙壁开关为1.3m;高插座对地应为1.8m;低插座对地应为0.3m。
⑶灯具安装应平稳、绝缘良好,应用圆木台或方木台固定。
⑷普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯引线自身作电灯吊线;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力。
⑸灯架或吊灯管内的导线不许有接头。
⑹用电灯引线作吊灯线时,灯头和吊灯盒与吊灯线连接处,均应打一背扣,以免接头受力而导致接触不良、断路或坠落。
⑺采用螺口灯座时,应将相(火)线接顶芯极,零线接螺纹极。 关注下方微信公众号,在线模考后查看