试题详情
简答题 顺达公司拟在本省某开发区内建设一座电子元器件厂。该省级开发区有集中的污水处理厂和供热系统,其他环保基础设施也较完善,目前开发区污水处理厂的设计处理能力为10万m3/d,实际处理能力为6.5万m3/d。污水处理厂接管水质要求为COD350mg/L、NH3-N25mg/L、TP6mg/L,其他水质标准应当满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1及表4三级排放标准(氟化物20mg/L、总铜2.0mg/L、总砷0.5mg/L)。电子元器件生产以硅片为基材,经氨水清洗、氢氟酸或硫酸蚀刻砷化氢掺杂、硫酸铜化学镀等工序得到最终产品。其中掺杂工序和化学镀工序流程如图1所示。经过工程分析可知,拟建项目在生产过程中产生的清洗废水、蚀刻废水、尾气洗涤塔废水、化学镀废水将经过预处理后进入中和池,中和池出水排入开发区污水处理厂,废水预处理后的情况参见表1。氨水清洗工序产生的清洗废水中含氨量为0.02%,为降低废水中氨的浓度,拟采取热交换吹脱法除氨,氨的吹脱效率80%,吹脱出的氨经15m高排气筒排放。《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中规定:15m高排气筒氨排放量限值为4.9kg/h。 根据项目废水预处理方案,判断电子元器件公司废水能否纳入开发区污水处理厂?并说明理由。
  • 电子元器件公司废水不能纳入园区污水处理厂。原因主要有两个:
    (1)尾气清洗塔废水处理设施排放口(总砷)第一类污染物浓度为1.0mg/L,而《污水综合排放标准》(GB8978-1996)总砷的标准为0.5mg/L,因此不能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中关于第一类污染物排放标准的相关规定,从而不能满足进入开发区污水处理厂的要求。
    (2)即使是总砷浓度达到排放标准,因四种水混合的总磷浓度为13.64mg/L[最终中和池出水中TP浓度=(3600×20)/(1200+3600+120+360)=13.64mg/L],也不满足进入开发区污水处理厂的要求。