试题详情
- 简答题电力系统电压、频率异常有什么影响?怎样处理?
-
电力系统频率的大幅度下降且不能迅速恢复,系统在低频下运行是非常危险的。因为电源与负荷在低的频率下的重新平衡的稳定性很差。很有可能再度失去平衡,频率又重新下降,甚至产生频率崩溃使系统瓦解。
火电厂的情况很危险,频率下降影响厂用设备出力使电源功率小于系统负荷,以到崩溃.还会引起厂用机械和主机的故障和跳闸,这更加剧了上述恶性循环另一后果是引起电压降低.产生电压崩溃。
处理投入旋转备用迅速启动备用机组切除负荷
电压大幅度下降到极限电压时系统微小的变化将引起静态稳定的破坏,发生电压崩溃,导致系统解列甚至系统的一部分全部瓦解,也有因发电机甩掉负荷而导致系统的振荡。
首先是运用发电机和调相机的无功备用.必要时采用短时间电机过负荷的措施以维持电压。再
l.如有备用机组应迅速将其投入
2.如为个别发电机过负荷则提高其他发电机的无功功率.将电压提高至最高值或无功功率加到最大
3.升高受端系统电厂出力
4.切除电压最低处负荷 关注下方微信公众号,在线模考后查看